2025-04-13, 18:28
А на что влияет Rds в схеме импульсного питания?
По большому счету должен влиять только на нагрев, так?
Допустим Rds = 2.2 Ом, блок питания расчитан на 120Вт отдаваемой мощности. Возьмем КПД питателя за 80%, тогда общая потребляемая мощность равна 150Вт.
I = 150 Вт / 300 В = 0.5 А
dU = 2.2 Ом * 0.5 А = 1.1 В
dP = 1.1 В * 0.5А = 0.55 Вт - столько тепла рассеивается на транзисторе в открытом состоянии.
Полагаю там еще в тепловыделении переходящие процессы участвуют, но всё равно не должно сильно перегружать транзистор.
Или я не верно рассуждаю?
По большому счету должен влиять только на нагрев, так?
Допустим Rds = 2.2 Ом, блок питания расчитан на 120Вт отдаваемой мощности. Возьмем КПД питателя за 80%, тогда общая потребляемая мощность равна 150Вт.
I = 150 Вт / 300 В = 0.5 А
dU = 2.2 Ом * 0.5 А = 1.1 В
dP = 1.1 В * 0.5А = 0.55 Вт - столько тепла рассеивается на транзисторе в открытом состоянии.
Полагаю там еще в тепловыделении переходящие процессы участвуют, но всё равно не должно сильно перегружать транзистор.
Или я не верно рассуждаю?